博燃首页 | 燃气资讯 | 统计资料 | 液化气市场 | 法律法规 | 专业论文 | 燃气安全 | 供求频道 | 企业招聘
 
登录名: 密码:
社区首页-> 燃气论坛 『 技术论坛 』  
标题:关于调压设备切断、监控、放散和运行压力的设定![ 您是本帖的第 55131 个阅读者 ]
 
278237679@qq.com
 
等级:燃气新手
积分:319
文章:1
精华:0
注册:2013-8-11 19:11:06
278237679@qq.com的博客
短信信息 搜索 邮箱引用 回复  楼主 
关于调压设备切断、监控、放散和运行压力的设定!
 
1、以上这4种压力具体设定时比值是多少?(虽然可能按进、出口压力不同有所偏差,但大概是哪多少?)
2、如果是有主、副线路的话出口压力的压差是百分之多少?高中压撬站与中低压调压柜哪个主副线压差应该设置的大一些?
3、新送气或改变出口压力时如何设置串联监控器和工作主调压器的压力,具体操作程序?
求不吝赐教!
2013-8-11 20:26:40
[编辑][评价][删除][加精]
 
efei_74
 
等级:燃气小野人
积分:501
文章:11
精华:1
注册:2007-3-28 21:32:16
efei_74的博客
短信信息 搜索 邮箱引用 回复  第2楼 

 
1、以上这4种压力具体设定时比值是多少?(虽然可能按进、出口压力不同有所偏差,但大概是哪多少?
回复:由于设备的精度不一致,故比值没有固定关系,只有大小关系:大小关系为:切断阀>监控调压器 >工作调压器;放散根据放散的目的,如果是作为全流量安全保护的设定压力需大于切断阀的压力;如果是作为呼吸阀(温度变化时压力波动进行放散,或零流量时调压器微量的泄露使得压力上升进行放散)设定值应高于监控调压器低于切断阀设定值;
具体的设定值由各个设备的精度,总的原则是根据大小的关系,两个相邻的设备的压力设定值应该大于其精度重叠的区间;譬如说调压器精度是AC5(5%),监控也是AC5(5%),则其设定值应相差应 >(AC5+AC5)10%;
2、 如果是有主、副线路的话出口压力的压差是百分之多少?高中压撬站与中低压调压柜哪个主副线压差应该设置的大一些?
回复:压差同第一个问题;也是主副路设备精度重叠区间的问题;已实际值来说高中压撬站压差大下,因为设定基数大;从相差百分比来说中低压调压柜压差相差的百分比更大些,因为设备出口压力约低,相应精度也约差;
3、新送气或改变出口压力时如何设置串联监控器和工作主调压器的压力,具体操作程序?
回复:按照设备设定值的高低顺序,先设置压力高的,再设压力低的;即先设定切断阀的压力,再设定监控调压器压力,在设定工作调压器压力;操作细则可以在几个大的燃气设备供应商网站下载操作维护手册;

蜗牛快跑
2013-8-30 15:33:38
[编辑][评价][删除][消精]
 
本帖阅读 55131 次 回复 2 帖 [共 1 页] 第 1 页
转到:
 
[帖子沉底][转移帖子][删除帖子] [置顶帖子]  
 
关于我们 - 网站地图 - 友情链接 - 服务项目 - 法律声明 - 在线帮助 - 联系方式 - 客户展示 - 燃气网站联盟
  互联网信息服务许可证号: 京ICP证020082号 广告经营许可证: 京海工商广字第0410号    
  工商红盾网站注册标号: 010202002052000296号