博燃首页 | 燃气资讯 | 统计资料 | 液化气市场 | 法律法规 | 专业论文 | 燃气安全 | 供求频道 | 企业招聘
 
登录名: 密码:
社区首页-> 燃气论坛 『 技术论坛 』  
标题:请求各位专业人士帮忙计算天然气管径及用量[ 您是本帖的第 15716 个阅读者 ]
 
34127625@qq.com
 
等级:燃气新手
积分:335
文章:2
精华:0
注册:2013-11-16 16:14:39
34127625@qq.com的博客
短信信息 搜索 邮箱引用 回复  楼主 
请求各位专业人士帮忙计算天然气管径及用量
 

我租赁了商场一个场地用作开办美食档口。下面分割19家。其中15家使用天然气加工食品。能同时容纳400人就餐。

商场里面有很多饭店,商场的天然气总管是320的。我可能说的不专业,大致就是总量是320的管。

我想知道。如果15家商户使用天然气的情况,平均每家4-6个灶眼。

1、天然气接入我场地的总管径多少够用。

2、我的最高峰天然气用量需要达到每小时多少。

3、接入15家商户的天然气管径应该是多少

谢谢各位大神。

2013-11-16 16:20:30
[编辑][评价][删除][加精]
 
kewqd
 
等级:燃气小野人
积分:305
文章:19
精华:0
注册:2005-9-21 16:40:00
kewqd的博客
短信信息 搜索 邮箱引用 回复  第2楼 

如果是320管径的话,别说400人吃饭,就是4000人也没问题。所以我觉得应该不是320的管径。

2013-11-18 15:58:27
[编辑][评价][删除][加精]
 
ycw565
 
等级:燃气小野人
积分:1777
文章:28
精华:0
注册:2005-2-4 11:55:00
ycw565的博客
QQ 短信信息 搜索 邮箱引用 回复  第3楼 

根据饮食业用气量指标,按最大取9211

把9211 ,400人带入软件,

得小时用气量65方,乘1.2系数,得78方,按低压流速不超过5m/s



得管径81,所以DN100就足够了



江湖人称玉面飞龙至尊宝是也~
2013-11-20 10:31:27
[编辑][评价][删除][加精]
 
ycw565
 
等级:燃气小野人
积分:1777
文章:28
精华:0
注册:2005-2-4 11:55:00
ycw565的博客
QQ 短信信息 搜索 邮箱引用 回复  第4楼 

QQ 短信信息 搜索 邮箱引用 回复  第5楼 
管理删除一样的回复吧,这论坛无语了
江湖人称玉面飞龙至尊宝是也~
2013-11-20 10:34:05
[编辑][评价][删除][加精]
 
az0808
 
等级:燃气小野人
积分:428
文章:15
精华:0
注册:2010-6-18 13:20:59
az0808的博客
短信信息 搜索 邮箱引用 回复  第6楼 
一个灶眼最大4立方气每小时
所以按灶眼算估计小时流量300立方,管径么DN200的就够了,低压
如果按人数算 400人同时用餐的酒店,按经验小时流量七八十方足够了,那就DN100的肯定够了
参照哪个,你可以自己看着办了,
2013-12-27 13:38:32
[编辑][评价][删除][加精]
 
本帖阅读 15716 次 回复 6 帖 [共 1 页] 第 1 页
转到:
 
[帖子沉底][转移帖子][删除帖子] [置顶帖子]  
 
关于我们 - 网站地图 - 友情链接 - 服务项目 - 法律声明 - 在线帮助 - 联系方式 - 客户展示 - 燃气网站联盟
  互联网信息服务许可证号: 京ICP证020082号 广告经营许可证: 京海工商广字第0410号    
  工商红盾网站注册标号: 010202002052000296号